По умолчанию Ответ: Выход из системы есть. Или фундаментальная ошибка Кобы

Цитата:
Сообщение от НАНОТЕХНИК Посмотреть сообщение
Нельзя на верхнем этаже отрезать и заглушить. Если заглушить то теплоноситель не будет циркулировать, стояк замёрзнет, и жители нижних этажей будут очень благодарны вам за такой "подарок.
Глушить можно. И закольцевать у соседа этажом ниже, дав ему немножко денег, чтобы не возмущался.

Цитата:
Сообщение от НАНОТЕХНИК Посмотреть сообщение
Короче глушить нельзя, нужно кольцевать, это если конечно система ЦО двухтрубная(обычно в малоэтажных домах), ну а если однотрубная с верхним розливом, то без вариантов, стояк идёт через все этажи, от чердака до подвала.
Если нужно отрезать отопление не на верхнем этаже, то отрезаем батарем, оставляем только трубы для доступа воды на верхние этажи. И эти трубы заменяем на толстые пластиковые, так как у них низкая теплопроводность и тепло через них в квартиру практически не будет поступать.
Например, у меня стоят пластиковые трубы для горячей воды. Гор. вода температурой около 60 градусов, а труба температурой около 40 градусов. Если поставить толще раза в 3 трубу, то она почти не будет выделять тепла и грабёж соседей не состоится.
Для надёжности можно обмотать эти трубы теплоизоляцией, например, изовером.
Нет ничего не возможного.