Сообщение от владомиръ
В армии был случай, служил я в испытательной части. И на объекте имелось два пожарных электрических насоса, стоявших рядом, на одной станине. Чтоб наработка насосов бала равной, в простой, технологической работе, задействовали только один насос, включали их поочерёдно. Почти десяток лет всё было нормально, и вот в один момент, насос второй включили, а первый неотановился. С первого насоса сняли предохранители, отсоединили кабель, разобрали задвижку водяную, а двигатель продолжал крутиться. На командном пункте подняли шум, с насосом мы несправляемся. И командир приказал двигатель остановить механически. Лом заложили возле муфты первого насоса, и придавили, так что полетели искры. Спиной стояли ко второму насосу, и вдруг один солдат кричит, что двигатель второй горит, и он сгорел, а мы его нетрогали, возились с первым, и первый тормозили.
Мы получили втык. Приехали из института проверили всё, и позже объяснили, причина была в механическом резонансе двигателей, стоящих на одной станине. Через станину, энергия вибрации вращала первый двигатель, за счёт энергии второго насоса, мы первый насос нагрузили, вот второй насос и перегрузился, защите от перегруза неуспела среагировать, и он сгорел. Если бы мы, кратковременно отключили бы оба насоса, то первый насос остановился бы, и больше невращался. Работа на объекте непозволяла, даже кратковременно остановить насосы, вот и спалили уникально двигатель.
|